Предложение, накапливать в теме выявляемые замечания к СТО ГП 2-2.3-1122-2017. Может в последствии пригодятся, когда потребуется мнение эксплуатации.

2

По фрамугам окон:
СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 Газораспределительные станции. Общие технические требования:
п.8.19.5

Площадь и конструкция оконных проемов в технологических помещениях ГРС должна обеспечить при взрыве газа сохранность здания от разрушения. Окна могут открываться как наружу, так и внутрь. Легкосбрасываемые конструкции в технологических помещениях ГРС должны выполняться в соответствии с СП 56.13330.2011 [31] и СП 4.13130.2013

СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 Газораспределительные станции. Правила эксплуатации:
п. 7.6.13.5

Фрамуги окон и дефлекторы в помещениях должны быть в технически исправном состоянии для возможности проветривания и вентиляции и открываться наружу

1122 должен был сохранить преемственность от 1081, но этого не произошло.

3

СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 Газораспределительные станции. Правила эксплуатации:
Приложение Ж, устанавливает свою форму наряда-допуска, причем Приложение Обязательное. Форма отличается деталями от формы СТО по газоопасным работам.

Приказом по предприятию вводится форма, определяемая СТО по г/о работам.

Отредактировано Olegus (2020-07-12 12:43:13)

4

Приложение Т, рисунки т.2 и т.3
размеры табличек недостаточны, чтобы их рассмотреть с расстояния в 100м, с которого "Не подходить!"

5

СТО Газпром 2-2.3-1122-2017
П.7.6.9.2 Отбор газа на собственные нужды должен выполняться от выходного газопровода ГРС (после узла одоризации) с редуцированием давления газа до требуемого значения. В случае отсутствия газоснабжения ДО от ГРП собственных нужд допускается использование неодорированного газа.
СТО Газпром 2-2.3-1081-2016
П.8.7.3 Точка отбора газа на собственные нужды должна быть расположена
на выходном газопроводе ГРС (после обводной линии и узла одоризации).
П р и м е ч а н и е - Отбор газа на собственные нужды допускается производить из
входного газопровода при наличии редуцирующих, предохранительных, сбросных устройств
и при соответствующем обосновании. Необходимость одоризации газа на собственные нужды
указывается в задании на проектирование ГРС.

Отредактировано Olegus (2020-09-30 11:00:51)

6

Olegus написал(а):

Приложение Т, рисунки т.2 и т.3

По приложению Т можно предложить много уточнений, т.к. требования прописаны одни, а в примерах нарисованы другие.

7

Bukreev_I.V. написал(а):

По приложению Т можно предложить много уточнений, т.к. требования прописаны одни, а в примерах нарисованы другие.

welcome

8

Окна в ГРС должны быть крепкие, чтобы при взрыве газа здание не развалилось. Открываться они могут как наружу, так и внутрь. А вот легкосбрасываемые конструкции (ну, те, которые должны падать при взрыве, чтобы не повредить всё вокруг) нужно делать по правилам из СП 56.13330.2011 и СП 4.13130.2013. Там всё подробно написано.

Кстати, на сайте lady3000.ru я как-то читала статью про эти самые конструкции. Там всё очень понятно и доступно объясняется, даже для таких, как я, с гуманитарным складом ума.



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно